庆东锅炉闸合不上,怎么修复与排查方法?

发布日期:2024-11-21 04:43:54 更新时间:2024-11-22 06:45:14 浏览次数:3281  

庆东锅炉显示代码故障分析与处理

庆东锅炉闸合不上,怎么修复与排查方法?

01——交换器出水口水温过高

故障原因:水温、室温用户设定值设置过高,系统超温保护停机,面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏出现相应01故障代码;

处理方法:关机,自然冷却几分钟,重新设定出水温度、室温,开机

02——低水位

故障原因:系统缺水未及时补水、管道

空气较多;

处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,开机运行

03——点火失败

故障原因:燃气总阀未开,高压点火器故障(需专业技术检修)

04——火焰异常

故障原因:燃气质量不达标;风机工作不正常;比例控制阀工作异常;燃气供给阀异常(启闭不灵敏,阻塞发卡,供气量不足;

处理方法:需专业维修,(有动手维修能力的可自行对燃气供给阀分解保养,疏通气路(必须关闭燃气总阀))

05——出水温度传感器断路不常见

06——出水温度传感器短路不常见

07——系统保留

08——系统保留

09——风机转速异常

故障原因:风机电机电源故障

轴承缺少润滑,

油泥过多,

轴承磨损,风机叶轮发卡

导致电机运行阻力过大,转速下降

处理方法:停机,对电机进行检修保养

10——风压异常

故障原因:轴承缺少润滑,

油泥过多,

轴承磨损,风机叶轮发卡

导致电机运行阻力过大,转速下降,风量减小

11——水位检测异常(封闭补水箱未使用)

12——燃烧中熄火

故障原因:排烟道倒风,吹灭火焰,二次点火失败

燃气耗尽,未及时充气

13——水流量检测异常

故障原因:系统缺水未及时补水、管道

空气较多;管道泄漏、管道及回水滤网堵赛

暖气管道上的阀门被错误关闭(暖气片组进水阀、旁通阀均关闭)

循环泵工作异常

处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,

正确设置阀门(把手与管道水平为——开,把手与管道垂直为——关

检修循环泵

14——燃气报警

15——控制板工作异常主控板故障(专业检修)

16——过热保护器动作燃烧室上部外壁温度过高,冷却降温不良,

17——设定开关错误

庆东锅炉闸合不上,怎么修复与排查方法?

18——系统保留

解决的办法是:用一字型螺丝刀将循环水泵端部大螺丝松出几圈,循环泵就能运转了,如果还不转就是里边的弹簧被卡住,可将螺栓旋出后拨动一下里面的弹簧再旋进螺栓就好了。

燃气锅炉不能打火常见的几种原因:

一、点火器毛病:脉冲点火器和控制器要是有其中一方出现故障,燃气锅炉就不能启动。

二、电池问题:若是用电池的要首先看看电池是不是太旧了,电压不够也会让燃气锅炉打不着火。

三、水压问题:燃气锅炉进水处过滤网梗塞形成水无法正常流过,清算洁净就能够了。

四、电磁阀毛病:燃气锅炉若点火的时分只听到点火声,没有电磁阀“嗒”磁吸声,可能为电磁阀损坏或者老化,电磁阀老化,会不受控制,在打火开端时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了;在确认电磁阀好坏之前要确认点火器控制电路能否正常,若有毛病,不能控制电磁阀吸合。

五、点火针或感应针问题:燃气锅炉点火针偏位可改换或将点火针正确安放;要是感应的老化问题,只需将感应擦亮安放好就可以了。

六、烟管无法正常排气。燃气锅炉烟管有梗塞,清算烟管梗塞物烟管过长,未正确装置。可参考均衡式热水器双层烟管装置须知。

七、水气联动安装毛病:燃气锅炉水气联动阀内鼓膜老化或损坏不能推进微动开关;微动开关坏。

庆东锅炉出现03报警打不着火故障维修方法:

1、确认煤气灶可否点火,确认煤气灶是否能正常使用。

1)正常:确认下面事项。

2)不能使用:如果煤气灶不能正常使用,请与煤气供应方联系解决。

2、确认燃气阀门

确认锅炉下方燃气管道上的燃气截止阀是否打开,燃气截止阀与管道成平行一字为打开状态。此时才能正常供应燃气。

1)打开:确认下面事项。

2)关闭:燃气截止阀需与管道成平行一字方可正常启动锅炉。

3、电源开/关,关闭锅炉后,重新启动锅炉。

1)重启锅炉的方法

将电源插头拔掉后重新插好。

关闭室内温控器后,重启温控器。

2)不能启动:重启后仍然不能正常启动时,请报修。

扩展资料

庆东锅炉室内温控器故障维修解决方法

确认室内温控器状态

1、电源指示灯闪烁

拔掉锅炉电源重启锅炉,若还不能正常启动,请报修。

2、室内温控器温度无变化

调节室内温控器,温控器无反应时,可使用吹风机吹温控器周围,看温度是否有变化。若还是无变化,请报修。

庆东锅炉在运行过程中显示03状态,是锅炉点火失败的故障。

故障原因:燃气总阀未开,高压点火器故障。

处理方法:

1、检查燃气供给状态,确认燃气阀门是否开闭,供气压力是否正常。

2.、检查高压点火器运行状态是否正常,确认点火棒间距,确认放电状态及火焰感知棒有无变形。

扩展资料:

锅炉的维护:

1、压力表、水位表、安全阀、排污装置、给水阀、蒸汽和阀等,检查其性能是否符合要求,其他的阀门开关状态是否良好。

2、自动控制装置系统,包括火焰检测器、水位、水温检测、报警装置及各种联锁装置、显示控制系统等性能状态是否符合要求。

3、给水系统,包括储水水箱的水位、给水温度、水处理设备等状况是否符号要求。

4、燃料燃烧系统,包括燃料的储备量、输送线路、燃烧设备、点火设备、燃料切断装置、油泵等状况是否符合要求。

5、通风系统,包括鼓风、引风机、调节门及闸板的开度、通风管道等状态是否良好。

参考资料来源:百度百科-锅炉

关于庆东锅炉闸合不上,怎么修复与排查方法?到此分享完毕,希望能帮助到您。